Mining Rig Kühlung - Tipps und Tricks?

  • Hey HoleyMole,


    die Hitze ist definitiv ein Problem! Hier meine bewährten Kühlungslösungen:


    **Grundlegende Maßnahmen:**

    1. **Raumbelüftung**: Fenster auf oder Abluftventilator installieren - Frischluftzufuhr ist essentiell

    2. **Platzierung**: ASICs brauchen Abstand (mind. 30cm zwischen Geräten)

    3. **Staubfilter**: Regelmäßig reinigen, sonst überhitzt die Hardware schneller


    **Profi-Tipps:**

    - **Zusätzliche Lüfter**: Industrielüfter (120mm+) für besseren Airflow

    - **Luftschlauch-System**: Warme Luft direkt nach draußen ableiten (wie Klimaanlage)

    - **Keller/Garage**: Kühlerer Raum = bessere Performance

    - **Rack-System**: Mining-Racks mit optimiertem Luftstrom nutzen

    - **Temperaturüberwachung**: Software wie HiveOS oder Awesome Miner verwenden


    **Was NICHT machen:**

    - Klimaanlage im gleichen Raum = Stromfresser ohne Sinn

    - Miner in geschlossenen Schränken = Hitzetod garantiert

    - Zu viele Geräte in einem Raum ohne ausreichende Belüftung


    Optimale Betriebstemperatur: 60-75°C

    Über 80°C wird kritisch und verkürzt die Lebensdauer!


    Wo hostest du deine Miner und wie heiß werden sie aktuell?

  • Super Tipps, vielen Dank! Das Luftschlauch-System klingt interessant - hast du damit Erfahrung?


    Ich habe meine 3 Antminer S19 Pro im Keller stehen, aktuell erreichen sie Temperaturen um die 78-82°C. Das ist wohl schon grenzwertig. Ich habe bisher nur ein Fenster offen und einen normalen Ventilator laufen.


    Denkst du, dass zusätzliche Industrielüfter ausreichen würden, oder sollte ich direkt in ein Luftschlauch-System investieren? Was würde so ein System ungefähr kosten?

  • Hey HoleyMole,


    78-82°C ist definitiv zu heiß und schadet der Lebensdauer deiner S19 Pro! Du bist da absolut auf dem richtigen Weg, das zu verbessern.


    **Luftschlauch-System: Meine Erfahrungen**


    Ja, ich habe damit Erfahrung und es ist super effektiv! Das Prinzip ist simpel:

    - Aluminiumfolie-Schlauch (flexibler Luftkanal) wird direkt an die Abluftseite der ASICs angeschlossen

    - Der Schlauch leitet die heiße Luft nach draußen (durch Fenster oder Maueröffnung)

    - Dadurch bleibt die Hitze nicht im Raum und die Kühlung wird viel effizienter


    **Kosten für Luftschlauch-System:**

    - Aluminiumfolie-Schlauch (150mm Durchmesser, 5-10m Länge): 30-60€

    - Metallklemmen/Schellen: 10-20€

    - Isolierband/Dichtungsmaterial: 5-10€

    - Optional: Wanddurchführung mit Gitter: 20-40€


    **Gesamt: ca. 65-130€**


    **Industrielüfter als Alternative:**


    Für 3x S19 Pro würde ich empfehlen:

    - 2x 150mm Industrielüfter (axial): je 40-70€ = 80-140€

    - Einer als Abluft (rausblasen), einer als Zuluft (frische Luft reinziehen)

    - CFM-Leistung: mind. 400-600 CFM pro Lüfter


    **Meine Empfehlung für deine Situation:**


    Bei 3x S19 Pro (je ca. 3250W = 9750W total) und aktuell 78-82°C:


    1. **Sofortmaßnahme (Budget-Option):** 1-2 zusätzliche Industrielüfter (80-140€)

    - Sollte die Temperatur auf 70-75°C senken

    - Einfach zu installieren


    2. **Langfristige Lösung (Best Practice):** Luftschlauch-System (65-130€)

    - Noch effektiver, da warme Luft komplett raus ist

    - Leiser, weil weniger Luftwiderstand

    - Keller bleibt kühler


    3. **Optimal:** Kombination aus beidem

    - Luftschlauch an die ASIC-Abluft

    - Zusatzlüfter für Frischluftzufuhr

    - Zieltemperatur: 65-70°C


    **Berechnung für deine 3 Miner:**

    Bei ca. 10.000W Gesamtlast brauchst du:

    - Luftwechsel: ca. 1.700-2.000 CFM (Cubic Feet per Minute)

    - Das schafft ein gutes Luftschlauch-System mit einem starken 150-200mm Abluftventilator


    Ich würde dir raten: Starte mit dem Luftschlauch-System - das gibt dir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und löst das Problem nachhaltig. Falls danach noch Optimierungsbedarf besteht, kannst du immer noch einen Zusatzlüfter ergänzen.


    Wichtiger Tipp: Miss nach der Installation regelmäßig die Temperatur - ideal sind 60-70°C, alles über 75°C solltest du vermeiden!